)  产品概况

     1.1 本手册适用本厂生产——HNHL-35kV/110kV型光纤复合相线终端头盒的安装使用。本接头盒适用于光纤复合相线中间接头的保护。该产品可为光纤复合相线提供光学,电气,密封和机械强度的保护。

 

     1.2技术参数

技术参数

110kV

35kV

接头盒外形尺寸(长*宽*高)

350mm*360mm*1800mm

350mm*360mm*1070mm

重量(含配件及包装箱)

35kg

26kg

光缆进出数量

1进1出

1进1出

可安装光缆直径

f10mm-f28.0mm

f10mm-f28.0mm

光纤曲率半径

337.5mm

337.5mm

光纤盘留长度

31.6m

31.6m

光纤溶接容量

48D

48D

环境温度

-40~+65

-40~+65

    1.3主要部件及配件

序号

名称

数量

备注

1

上盖

1

接头盒密封防护

2

盒体

2

接头盒整体防护

3

复合绝缘子

1

接头盒与支架绝缘

4

法兰

1

安装固定接头盒

5

橡胶垫

1

密封

6

OPPC线夹

1

固定OPPC

7

引管

1

密封光纤单元

8

支撑螺丝

2

/

9

M30螺母

2

/

10

垫片

2

/

11

压环

1

/

12

小压环

2

/

13

橡胶锥

2

密封光纤单元

14

橡胶圈

1

盒体密封

15

夹片

3

固定OPPC

16

盘纤板

3

光纤接续防护

17

盘纤板盖

1

/

18

热缩管

/

光纤接续(根据光纤容量)

19

尼龙支撑螺丝

2

固定盘纤板

20

光纤保护管

1

2m

21

AB胶

1

密封绝缘子与盒体

22

纱手套

1

/

二)施工安装必备器具

2.1辅助材料

材料名称

用途

胶带

标记,临时固定用

酒精

清洁

棉球

清洁

2.2 专用工具

名称

用途

光缆切割器

光缆切割

光缆开剥器

开剥光缆护套

光纤熔接机

光纤接续

内六角扳手

固定螺钉

OTDR

接续测试

2.3 通用工具

名称

用途

卷尺

测量光缆

管子割刀

光缆径向切开

电工刀

光缆外皮剥除

钢丝钳

加强芯剪断

螺丝刀

十字,一字

剪刀

剪光纤

台布

防尘

 

三)安装流程

 安装流程.png

 

四)安装接头盒施工步骤

4.1   引入光缆的安装:

 

4.1.1 开剥引入光缆外护套,露出光纤PBT管。光纤PBT管的长度需保证能通过空心绝缘子穿到上盒体进行光纤接待。(10kV电压等级的建议光纤PBT管露出长度为1.5m, 35kV电压等级的建议光纤PBT管露出长度为2m)

 

4.1.2 将橡胶垫,垫片,螺母依次与引入缆夹具配合。

 

4.1.3 将引入缆穿进缆孔,选取适当的位置,将引入光缆放固定在“固定支架”上,用固定夹具固定好引入光缆。

 

4.1.4 将密封锥套在引入缆上,并用小压环将其压紧。

 

4.1.5 先将光纤护套管通过穿进空心绝缘子。

 

4.1.6 将接头盒固定底板处的密封圈安装到位。

 

4.2 固定支架的安装

 

4.3 上接头盒的安装:

1)开剥OPPC缆并分层,露出OPPC内层30mm,并用扎带裹一层,防止松股,光纤单元1.5m。

2)在距OPPC内层切断面约70mm处用钢管割刀切断钢管。剥去光纤单元钢管,用丙酮擦拭表层的油膏。

          3)将橡胶垫,垫片,螺母依次与引管配合。

          4)将OPPC缆穿进缆孔,把OPPC线夹拧紧到引管上,用夹片与线夹固定好OPPC缆。

          5)将密封锥椎体与钢管单元配合。

          6)将小压环固定在引管上,大压环固定在盒体底部。

          7)在不锈钢管内外分别穿上内衬管和光纤保护导管,安装盘纤板,把盘纤板固定在支撑螺钉上。

          8)把光纤预先盘在盘纤板里,选取适当的位置,将保护导管用扎带固定好。

          9)将光纤保护导管引到光纤盘线板上,用熔接机进行光纤熔接,并用光纤热缩管保护光纤接头,将光纤接头安放到盘纤板上,用海绵压住光纤接头,盖好盘纤板盖。

          10)将接头盒盒体上盖处的密封垫安装到位。

          11)盖好上盖。