  【湖南汉缆】讯:在电力配网通信、农网改造及光纤到塔等工程中,ADSS(全介质自承式光缆)因其不含金属、无需停电施工、抗强电腐蚀等优点而被广泛应用。工程设计或采购时,常会看到类似“ADSS-24B1-100-200-AT”这样的型号代码。这些字母和数字并非随意编排,而是依照行业标准、用于精确描述光缆结构与性能的“技术语言”。正确理解ADSS光缆型号各部分的含义,是选型准确、避免误用的前提。

  一、各部分字母与数字的含义

  1. 前缀“ADSS”

  这是“All-Dielectric Self-Supporting”(全介质自承式光缆)的英文缩写,表明该光缆不含任何金属元件,依靠自身加强件(通常为芳纶纱)承受张力,可直接悬挂于电力杆塔上。

  2. 光纤芯数及类型(如“24B1”)

    数字(如24):表示光缆内的光纤芯数。ADSS光缆常用芯数为4、8、12、24、48、72、96芯等。

    字母+数字组合(如B1):表示光纤类别。依据ITU-T及国内通信行业标准:

        B1:普通单模光纤(对应G.652,常规色散非色散位移单模光纤),最常用。

        B4:非零色散位移单模光纤(对应G.655),适用于更长距离或密集波分复用系统。

        A1a、A1b:多模光纤,极少用于ADSS。

  例如“48B4”表示48芯G.655单模光纤。

  3. 额定抗拉强度(如“100”)

  该数字通常表示光缆的额定抗拉强度(RTS,Rated Tensile Strength),单位是kN(千牛)。例如“100”代表光缆的最小破断拉力为100 kN。该参数直接决定光缆能够承受的机械负荷,是选型的核心指标之一。根据工程档距、覆冰厚度及风压条件,设计人员会计算出所需的最小抗拉强度,进而选择对应型号。

  4. 允许档距或使用张力(如“200”)

  这一数值有多种表示可能,常见含义为:

    允许跨距(m):如“200”表示该光缆在此配置下可用于200米档距(通常对应一定气象区)。

    运行张力(N或kN):部分厂家标注重量为最大允许工作张力(MAT)的百分比对应的张力值。

  不同厂家命名习惯不同,但本质上都与光缆的弧垂-张力特性相关。建议结合具体产品数据表确认该数字的确切含义,有的型号会直接标注“-MAT”或“-EDS”。

  5. 护套类型(如“AT”)

  ADSS光缆外护套材料关乎其抗电腐蚀能力,常用代号有:

    PE:普通聚乙烯护套,适用于电场强度较低的环境(一般用于10kV及以下线路或非强电场区域)。

    AT:耐电痕(Anti-Tracking)特种护套,通常采用特殊材料配方,适用于更高电场强度的线路(如110kV、220kV)。在同等电压等级下,AT护套的抗电痕能力远优于PE,能有效防止表面干带电弧导致的光缆损坏。

  部分厂家会将护套等级进一步细分为AT1、AT2等,对应不同的抗电痕指标。


  二、完整示例解读

  例1:ADSS-12B1-50-150-PE

    12芯G.652单模光纤

    额定抗拉强度50 kN

    允许档距150米(或对应张力)

    普通聚乙烯护套(适用于10kV线路或较低电场环境)

  例2:ADSS-48B4-120-300-AT

    48芯G.655单模光纤

    额定抗拉强度120 kN

    允许档距300米

    耐电痕特种护套(适用于110kV及以上强电场区域)

  例3:ADSS-24B1-85-200-AT

    24芯G.652光纤

    抗拉强度85 kN

    档距200米

    耐电痕护套


  三、为什么需要看懂这些字母数字?

  准确理解ADSS光缆型号的含义,至少有以下三点作用:

    技术选型准确:在设计阶段,根据线路电压等级、档距、气象条件,能够快速判断所需的光缆抗拉强度及护套类型,避免因选型错误导致光缆长期运行疲劳断裂或电腐蚀失效。

    招投标与采购规范:在编制技术规范书时,使用标准化的型号描述,减少参数遗漏或歧义,便于不同厂家公平报价。

    现场核对与验收:到货后可通过型号标注快速核对是否与设计一致,尤其是护套类型(AT/PE)和抗拉强度等级,防止错用。

  四、注意事项

    目前国内尚无完全统一的ADSS光缆型号强制标准,不同生产企业会在国家标准或行业标准基础上略有自定义。建议以产品数据表和型式试验报告中的具体参数为准。

    型号中的数值(如抗拉强度、档距)通常是特定气象区(如无覆冰、风速等)下的典型值,实际工程中应结合当地气象条件进行复算。

    护套类型(PE/AT)直接关系到光缆在强电场环境下的使用寿命,切勿为了降低成本在高压线路上选用PE护套。

  掌握ADSS光缆型号的字母数字含义,是电力通信从业者的一项基本技能。希望本文能帮助您在今后的设计、采购和运维工作中更加从容地解读产品规格,做出合理的技术决策。
 